안녕하세요, 누수감별소입니다.이번 현장은 강서구 가양동에서 진행한 아랫집 천장 누수 사례입니다.아랫집 천장에서 물이 떨어지는 경우 원인을 눈으로 바로 확인하기는 어렵습니다.물이 보이는 위치와 실제 배관 문제가 발생한 지점이 다를 수 있기 때문입니다.이번 현장은 아랫집으로 물이 지속적으로 떨어지고 있어 정확한 원인을 찾아달라는 요청을 받고 방문했습니다.압력검사와 가스검사로 원인 확인압력검사 및 가스탐지먼저 아랫집에서 물이 떨어지는 위치와 피해 범위를 확인했습니다.이후 위층으로 올라가 수도배관 상태를 점검했습니다. monsclean 냉수와 온수배관을 구분해 압력검사를 진행한 결과 온수 쪽에서 이상이 확인됐습니다.보다 정확한 범위를 찾기 위해 가스검사도 함께 진행했습니다.검사 결과 온수배관에서 누수가 발생하고 있다는 것을 확인할 수 있었습니다.이제 불필요한 바닥 철거를 줄이려면 정확한 지점을 찾아야 했습니다.청음탐지 후 바닥굴착청음탐지 / 굴착 후 드러난 T자 연결부위 누수다음으로 청음탐지기를 이용해 누수음을 확인했습니다.바닥 여러 지점을 비교하며 반복해서 측정했고, 소리가 가장 뚜렷하게 들리는 구간을 중심으로 위치를 좁혀갔습니다.탐지 결과를 토대로 사이트 이동 필요한 범위만 바닥을 굴착했습니다.매립된 배관이 드러날 때까지 조심스럽게 작업한 뒤 육안으로 상태를 확인했습니다.원인은 온수배관의 T자 연결부속이었습니다.부속 주변에서 실제로 물이 새는 모습이 확인됐습니다.압력검사와 가스검사, 청음탐지를 통해 좁혀온 위치와도 일치했습니다.냉수·온수 배관 함께 교체냉온수배관 모두 교체문제가 발생한 구간을 확인한 뒤 배관 수리를 진행했습니다.현장 상태를 살펴본 결과 온수배관만 부분적으로 보수하기보다는 함께 지나가는 냉수배관까지 교체하는 것이 적절하다고 판단했습니다.기존 냉수와 온수배관을 강서구 누수 추천 정보 필요한 범위까지 절단한 후 새로운 배관과 부속으로 연결했습니다.연결 부위에 문제가 생기지 않도록 체결 상태도 꼼꼼하게 확인했습니다.최종 테스트 후 미장까지 마무리수리가 끝난 뒤에는 다시 압력을 걸어 충분한 시간 동안 테스트를 진행했습니다.교체한 부속과 주변 연결부를 확인했으며 더 이상 압력 저하나 물이 새는 현상은 나타나지 않았습니다.누수가 완전히 멈춘 것을 확인한 뒤 굴착했던 바닥을 정리했습니다.배관 주변을 안정적으로 고정하고 미장 작업까지 진행해 현장을 마무리했습니다.이번 강서구 가양동 현장처럼 아랫집 천장으로 강서구 누수 계속 물이 떨어진다면 배관 누수를 의심해 볼 수 있습니다.다만 물이 떨어지는 위치만 보고 바로 바닥을 철거해서는 정확한 원인을 찾기 어렵습니다.압력검사와 가스검사로 문제가 있는 배관을 구분하고, 청음탐지를 통해 위치를 좁혀가는 과정이 중요합니다.누수감별소는 필요한 범위만 굴착해 원인을 직접 확인한 뒤 배관 수리와 최종 테스트, 마감까지 꼼꼼하게 진행하고 있습니다.아랫집에서 갑자기 천장에서 물이 떨어진다라는 연락을 받으면 누구나 당황하게 됩니다. '...서울특별시 강서구 강서로 493 3층 A118호